A9VG电玩部落论坛

 找回密码
 注册
搜索
楼主: 蒋绘寰

[求助] 有没有兄弟做过专业机房空调预案的?

[复制链接]
该用户已被禁言

精华
0
帖子
5672
威望
0 点
积分
5696 点
种子
32 点
注册时间
2005-11-25
最后登录
2022-1-22
发表于 2017-9-17 20:43  ·  上海 | 显示全部楼层
空间够的话放2台柜机就可以了,轮流每台开1天

精华
0
帖子
1189
威望
0 点
积分
1227 点
种子
39 点
注册时间
2005-12-11
最后登录
2024-4-18
发表于 2017-9-17 22:04  ·  广东 | 显示全部楼层
蒋绘寰 发表于 2017-9-16 22:26
是的,我也在看艾默生

但是我本身就是个半吊子,上头的人是半吊子中的半吊子

配电间的话,你要考虑是不是要加装UPS,是的话肯定要空调保持室温的,配电房空间不大的话搞个大金的机房专用空调就得了,长开N年都没问题。

审判者

幸运裁决

精华
0
帖子
17220
威望
0 点
积分
17659 点
种子
347 点
注册时间
2006-2-11
最后登录
2024-4-20
发表于 2017-9-17 22:10  ·  浙江 | 显示全部楼层
jx1980_0 发表于 2017-9-17 16:52
机房的话如果不要求恒温恒湿的话,推荐大金黑金刚系列,我最近也在帮公司MCC房和高压房更换空调,选下来这 ...

那要看LZ机房设备数量,数量少一般柜式机完全满足要求,不比追求品牌,国产柜机一样可以用,设备数量大,必须要恒温恒湿,机房空调品牌推荐艾默生,施图斯,施耐德等品牌,UPS的话,推荐艾默生,APC,梅兰日兰等品牌,电池推荐德国阳光,大力神品牌,专业机房没有人会用大金的。
该用户已被禁言

精华
0
帖子
1287
威望
0 点
积分
1274 点
种子
0 点
注册时间
2008-11-7
最后登录
2021-2-13
发表于 2017-9-18 09:35  ·  陕西 | 显示全部楼层
jx1980_0 发表于 2017-9-17 16:52
机房的话如果不要求恒温恒湿的话,推荐大金黑金刚系列,我最近也在帮公司MCC房和高压房更换空调,选下来这 ...

机房吊顶是必须的,一方面上面要走线,一方面要安装格栅灯,有时还要作为空调送风通道,机房要求照度一般为地面1米500流明,吊个灯泡达不到要求。

精华
1
帖子
6352
威望
1 点
积分
7353 点
种子
700 点
注册时间
2004-5-13
最后登录
2024-3-27
发表于 2017-9-18 11:10  ·  广东 | 显示全部楼层
foxhound0715 发表于 2017-9-18 09:35
机房吊顶是必须的,一方面上面要走线,一方面要安装格栅灯,有时还要作为空调送风通道,机房要求照度一般 ...

送风空调(HVAC或者AHU)没问题,这种没有冷凝水管道的。我指的是VRV型的空调不要用于机房

精华
1
帖子
6352
威望
1 点
积分
7353 点
种子
700 点
注册时间
2004-5-13
最后登录
2024-3-27
发表于 2017-9-18 11:12  ·  广东 | 显示全部楼层

有没有兄弟做过专业机房空调预案的?

本帖最后由 jx1980_0 于 2017-9-18 11:15 编辑
bigboss62244 发表于 2017-9-17 22:10
那要看LZ机房设备数量,数量少一般柜式机完全满足要求,不比追求品牌,国产柜机一样可以用,设备数量大, ...

你说的是专业机房了,我没有接触过。我接触的工厂(大型化工厂)配电室用大金黑金刚已经足够了

对了,这是指每个区域的配电室,高压房还是HVAC为主

审判者

幸运裁决

精华
0
帖子
17220
威望
0 点
积分
17659 点
种子
347 点
注册时间
2006-2-11
最后登录
2024-4-20
发表于 2017-9-18 17:43  ·  江西 | 显示全部楼层
jx1980_0 发表于 2017-9-18 11:12
你说的是专业机房了,我没有接触过。我接触的工厂(大型化工厂)配电室用大金黑金刚已经足够了

对了,这 ...

专业机房要求肯定是比较高的,恒湿是必须的,过于干燥容易引起静电,损坏设备,核心交换机或者小机之类的,有一台几十万,也有上百万的。

终结者

魔都的NPC

精华
0
帖子
8372
威望
0 点
积分
9203 点
种子
1285 点
注册时间
2006-10-18
最后登录
2023-11-8
发表于 2017-9-18 18:13  ·  广东 | 显示全部楼层
蒋绘寰 发表于 2017-9-16 21:05
周边没这样的人,只能过来求助下了

机房内容其实非常简单,就那种一个核心交换机,几台服务器,根本用不上 ...

两个空调呀,我们机房有断电漏水高温短信通知,收到短信么就去机房看看什么情况,一个空调坏了就手动开另一个,断电没辙,速度关机吧,当然,有些ups可以自动进行关机操作,漏水快找工程部吧,一般机房做饭这样完全够了

终结者

魔都的NPC

精华
0
帖子
8372
威望
0 点
积分
9203 点
种子
1285 点
注册时间
2006-10-18
最后登录
2023-11-8
发表于 2017-9-18 18:15  ·  广东 | 显示全部楼层
蒋绘寰 发表于 2017-9-16 21:06
对了,还有我们的机房相当脑残,当成普通办公室设计的,通风环境相当良好四处都是灰尘,我打算做隔 ...

做隔断?消防能过关嘛?现在消防规定每个独立空间都要有烟感喷淋

精华
1
帖子
6352
威望
1 点
积分
7353 点
种子
700 点
注册时间
2004-5-13
最后登录
2024-3-27
发表于 2017-9-18 18:35  ·  广东 | 显示全部楼层
liquids***9 发表于 2017-9-18 18:15
做隔断?消防能过关嘛?现在消防规定每个独立空间都要有烟感喷淋

机房不能用喷淋,一般装二氧化碳灭火系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|A9VG电玩部落 川公网安备 51019002005286号

GMT+8, 2024-4-20 20:52 , Processed in 0.172723 second(s), 16 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部